Здание невысокое, нагрузки умеренные. Подрядчик предлагает уменьшить сечение колонн. Насколько это допустимо с точки зрения запаса прочности?
Высота 6 м сама по себе не позволяет уменьшить сечение колонны. Проверяют сочетания нагрузок, устойчивость по обеим осям, связи, узлы и прогибы. Экономия по массе одной колонны может потребовать усиления других элементов.
Попросите подрядчика представить проверочный расчёт предлагаемых сечений и согласование проектировщика до закупки. Это часть проектирования КМ/КМД.
Ответы пользователей