Предлагают заменить 0,7 мм на 0,5 мм для снижения стоимости. Насколько это безопасно при снеговых нагрузках?
Замена профлиста 0,7 на 0,5 мм не проверяется только сравнением толщины. Нужны марка и форма профиля, расчётный пролёт между прогонами, снеговые и ветровые воздействия, крепёж и требования изготовителя.
Потребуйте расчёт покрытия и согласование новой спецификации до закупки. Изменения несущей схемы уточняют при проектировании КМ/КМД.
Ответы пользователей