Производство, проектирование и монтаж
металлоконструкций под ключ
10+ лет на рынке
Вопрос клиента

Можно ли строить ангар без устройства температурных швов при длине 80 м?

Есть ответ Максим Зорин 18.05.2026 16 1
Ответ специалиста

Ниже опубликован разбор эксперта и дополнительные ответы пользователей.

1ответов
16просмотров ответа
15 минна связь
Максим Зорин 18.05.2026 00:21 16 1 Есть ответ

Здание почти 80 метров длиной. Обязательно ли устройство компенсационных зазоров или можно обойтись без них?

Виталий Андреев 18.05.2026 00:21 16

Можно, но не “по умолчанию”. Для ангара длиной около 80 м температурный (деформационный) шов не является автоматически обязательным, если расчетом и конструктивными решениями обеспечена работа каркаса и ограждений при температурных деформациях. На практике 80 м нередко делают без шва в металлокаркасе, но почти всегда приходится внимательно решать узлы ограждений (сэндвич-панели, кровля, водосток, примыкания), иначе получите разрывы герметизации и протечки.

Нормативная и техническая логика

Что регулируется Градостроительным кодексом

Сам факт наличия/отсутствия температурных швов напрямую не “разрешительный” вопрос, это вопрос проектных решений и безопасности. По ГрК РФ ответственность за соответствие проектных решений требованиям техрегламентов и норм лежит на застройщике/техзаказчике, проектировщике и лице, выполняющем строительство (в части выполнения работ по проекту).

Когда требуется разрешение на строительство

Если ангар является объектом капитального строительства (как правило: есть фундамент, прочная связь с землей, инженерные сети, срок эксплуатации, нельзя перенести без несоразмерного ущерба), то обычно требуется разрешение на строительство и проектная документация. Для некапитальных (временных) сооружений разрешение может не требоваться, но требования по безопасной эксплуатации и ответственность за риски деформаций никуда не исчезают.

Когда нужна экспертиза проектной документации

Экспертиза зависит не от длины 80 м, а от критериев объекта (категория, финансирование, сложность/опасность, требования законодательства). Но даже без экспертизы наличие температурных воздействий должно быть учтено расчетом и конструктивом: температурные деформации входят в состав воздействий, которые проектировщик обязан учитывать при расчете каркаса и ограждений.

Требования к СРО

Если выполняется проектирование/строительство объекта капитального строительства по договору подряда, то обычно нужны члены СРО на соответствующие виды деятельности (проектирование и/или строительство) в зависимости от роли компании. Если строите хозяйственным способом, нюансы другие, но ответственность за безопасные решения сохраняется.

Почему вопрос про швы важен технически

Сталь и ограждающие конструкции заметно “играют” от температуры. Для 80 м линейное удлинение/укорочение каркаса при сезонных перепадах может быть порядка нескольких сантиметров. Если не предусмотреть, куда этой деформации уходить, она превращается в дополнительные усилия и дефекты:

  • разрывы/раскрытия стыков сэндвич-панелей, нарушение герметиков;
  • протечки кровли в местах нахлестов, коньков, ендов, примыканий;
  • заклинивание ворот/дверей, деформация направляющих;
  • дополнительные моменты и усилия в связях/колоннах при “зажатых” опорах;
  • проблемы водостока (разрывы воронок, лотков, желобов) и инженерных вводов.

Поэтому вопрос формулируется правильно так: нужен ли деформационный шов в каркасе и какие деформационные узлы нужны в ограждениях. Это не всегда одно и то же.

Практическая рекомендация

Что проверить до начала работ

  • Режим эксплуатации: отапливаемый/неотапливаемый, наличие локального обогрева, температурно-влажностные режимы (это сильно влияет на амплитуду деформаций ограждений и кровли).
  • Регион строительства: расчетные температуры и их диапазон (влияет на температурные воздействия).
  • Схема каркаса: наличие/тип связей, жесткость рам, предусмотрены ли “скользящие” узлы в опирании прогонов/ферм, как решены опоры (фиксированная/скользящая).
  • Ограждения: ориентация панелей (вертикальная/горизонтальная), длина непрерывных участков кровельных панелей/профнастила, решение конька, ендов, примыканий, наличие световых фонарей.
  • Водосток и инженерка: компенсаторы/подвижные соединения, точки жесткой фиксации.

Какие документы обязательны

  • Проектные решения и расчеты по каркасу и ограждениям (разделы КР/КМ, узлы температурной компенсации, обоснование отсутствия температурного шва при 80 м).
  • Рабочая документация (КМД, схемы монтажа, узлы крепления сэндвич-панелей/кровли с учетом подвижек).
  • ППР (чтобы монтаж не “зажал” каркас и ограждения: порядок затяжки, последовательность закрепления, контроль геометрии).

На что обратить внимание в договоре

  • Кто отвечает за проектное решение (включая отсутствие/наличие деформационных швов) и кто несет риск, если потом придется “резать” здание швом или переделывать ограждения.
  • Фиксация требования: все решения по температурным деформациям должны быть отражены в проекте/РД, а не решаться “по месту”.
  • Гарантийные обязательства на герметичность кровли и стыков панелей, условия эксплуатации (иначе спор: “протечки из-за неправильной эксплуатации”).

Какие решения обычно позволяют обойтись без температурного шва в каркасе на 80 м

  • Одна фиксированная точка (условно “якорь”) по длине здания и скользящие опоры/узлы, которые дают каркасу “дышать” без накопления усилий.
  • Корректно выбранная система связей, чтобы температурные перемещения не ломали геометрию и не перегружали связи.
  • Узлы ограждений с учетом подвижек: стыки панелей, примыкания, фартуки, конек, компенсационные решения в длинных линиях водостока и примыканий.

Если же каркас конструктивно “зажат” (жестко фиксированы опоры, непрерывные жесткие элементы по длине, много жестких привязок ограждений), то на 80 м деформационный шов может оказаться самым надежным и дешевым способом избежать проблем на эксплуатации.

Типичные ошибки бизнеса

  • Путают шов в каркасе и “разрыв” в панелях: каркас может быть без шва, но ограждения и кровля должны иметь деформационные узлы.
  • Решают “по факту монтажа”: сначала собирают каркас и обшивают, а потом обнаруживают, что стыки расходятся и ворота клинит.
  • Не учитывают водосток и примыкания: даже при нормальном каркасе протечки появляются из-за длинных непрерывных линий без компенсации.
  • Нет расчетного обоснования: “мы всегда так делали” не работает при споре с технадзором, экспертизой или при гарантийных претензиях.

Мой практический вывод: длина 80 м сама по себе не запрещает решение без температурного шва, но это допустимо только как расчетно обоснованная схема с предусмотренными подвижными узлами. Если проектировщик не показывает, куда уходят температурные деформации и как защищены ограждения/кровля — шов (или температурный блок) почти наверняка дешевле, чем последующие ремонты и переделки.

Ответы пользователей
Войдите, чтобы написать ответ
Войти через центр авторизации