Проектом предусмотрена плита 250 мм, но подрядчик предлагает 200 мм для экономии бетона. Внутри будут погрузчики и стеллажи средней нагрузки. Насколько критично уменьшение толщины и не приведёт ли это к трещинам и просадке через несколько лет эксплуатации?
По указанным данным нельзя признать плиту 200 мм эквивалентной проектным 250 мм. Важно знать нагрузки от колёс погрузчика и ножек стеллажей, армирование, основание, швы и расчёт трещиностойкости. Уменьшение толщины без их проверки создаёт риск дефектов, но предсказать их срок по переписке невозможно.
Запросите у подрядчика расчёт альтернативы и согласование автора проекта до изменения спецификации. Сравнение вариантов относится к проектированию и устройству фундаментов.