Нужно ли учитывать нагрузку от системы дымоудаления?

Есть ответ Николай Логачев 12.05.2026 76 1
Редакционный ответ

Ниже опубликован ответ редакции и дополнительные ответы пользователей.

1ответов
5просмотров ответа
15 минна связь
Николай Логачев 12.05.2026 00:24 76 1 Есть ответ

Планируется установка вентиляторов и коробов на кровле. Требуется ли усиление ферм?

Редакция МеталКонструкции 08.10.2026 23:10 5

Вентиляторы и короба дымоудаления дают массу, местные усилия от креплений и проёмов, иногда вибрацию. Нельзя оценивать покрытие без схемы оборудования и фактических точек опирания.

Получите от разработчика системы ведомость нагрузок и передайте проектировщику каркаса. По результатам расчёта КМ/КМД определяют необходимость усиления ферм и узлов.